土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋管径确定

喷淋管径确定

发布于:2007-05-29 23:07:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范规定,喷淋管径确定是根据管道的喷头数,如DN32 3只,DN40 4只等,可据此确定的管径,管道末端压力损失巨大,如DN32 3只管损可达1M/M,则管网压力要求会很大,一层有时就要0.5MPa,可规范又要每层压力不超过0.45MPa,而到了20以上喷头时,流量已经不再增加了,管径又要加大DN100到DN150,实在没道理!不知各位如何理解的!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • linluobin
    linluobin 沙发
    很难确定啊!还是规范多熟悉一些比较好!在这里真是众说纷纭啊··到底要听谁的也不清楚··意见分歧很大!
    2008-10-22 16:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • wk
    wk 板凳
    喷淋系统管径的确定按照规范要求是要经过水力计算来确定管径,计算方法是特性系数法!
    《建筑给水排水工程》教材上说的作用面积法也只是适用于轻危险级和中危险级。其实是一种估算的方法,规范上没有此种方法!
    喷规上关于管径的规定,如DN32 3只,DN40 4只等,其意思不是按照这个表确定管径,而是对不同管径所能连接的喷头数量的限制!
    2007-06-01 20:30:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨淋系统是否需设闭式喷头启动

最近做一剧院,葡萄架下要设雨淋,舞台口要设保护水幕,本人在疑惑系统是否要设闭式喷头传动启动?请高手执教!

回帖成功

经验值 +10