发布于:2012-10-15 09:41:15
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。
问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
jiaonaixu
沙发
最深处32.5m,看来回填的时间应该不短了吧?曾经过强夯,强夯的影响深度能达到5m吧?5m以下的土在5m土重9t每平方米作用下基本完成沉降,参考砂石地基房子施工完毕,沉降已完成80%(规范5.3.1-2)上面又是夯实土,还有什么担心的呢?建议基底反力10~112t,没问题的。管廊对沉降不是很敏感,结构不会破坏,而管道是允许出挠度的,如果要求比较严格可以请工艺取坡度上限。还有什么问
xuzhige@yahoo.com.cn
2012-10-23 12:06:23
赞同0
-
liujinhaomgc
板凳
不太清楚管廊的性质,但变形控制相对更重要,填土层的地基变形很难预测,隐患啊。实际中牵扯的因素固然很多,但从设计的角度来说还是要稳妥些。
2012-10-23 10:26:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报