土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手:电表计量有功无功问题

请教高手:电表计量有功无功问题

发布于:2007-05-29 22:12:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一800KVA箱变,中性点直接接地,主要用于工地施工用电(用电设备主要为塔吊、对焊机、电焊机等)。采用高供高计,计量表为三相三线表。现每月表记,无功高于有功。补偿正常,计量表经重新校验也为正常。请教这种无攻高于有功是什么原因造成的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    我认为你采用的表不对。对有中性点接地的系统(三相四线),如果采用三相三线的电表,由于表通常采用二相式测量方法,自然测量不准。应该采用三相四线式才行。还有问题,欢迎讨论。许13501376069
    2007-06-19 22:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    你的问题主要是在这几点,你看一下是这样不?1.你的补偿是普通的静态补偿2没有配分相补偿。因为你负载变化的速度都是很快的,普通接触器根本无法满足要求;还有电焊机多为单相的所以会引起三相的不平衡。建议你更改补偿方式,简单说就是采取动态共补加分补结合的那种最好能加电抗器因为你说的负载谐波也是满严重的,有兴趣可来电细谈13905255641华先生。
    2007-06-04 20:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯配电交流, 谈谈吧  请大师赐请

路长1800米,设计双侧对称布灯间距按40米布置.单灯功率为250(快车道)+110(人行道).单侧为46盏.    设计方案1.本着省钱办事的原则铺设一条电览,单相供电,因快车道与人行道分时控制.故每条电览需两个回路.共 八个回路.  设计方案2.三相供电. 快车道与人行道合并按ABC依次接入同相. 故需四个回路.  按方案1配电:选择三相变压器的容量:S=S/70%=P/70%/功率因数=(250*92*1.1)+(110*92*1.1)/0.9/0.07=100KVA.   P快车道=28KW.I=P/0.9/220/四个回路=35AP人行道=12KW.I=P/0.9/220/4=15A.

回帖成功

经验值 +10