下例二题照明功率密度值计算那个是正确方法。
例1:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。
计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。
换算到照明标准值的功率密度X(实际)=210*7/200=7.35 W/m2,
W
例2:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。
计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。
折算到照明标准值时的功率密度X(实际)=200*6.7/210=6.38 W/m2,
X
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dycheng1982
沙发
方案一,具体可参见50034照明标准。
2013-09-09 16:03:09
赞同0
-
slyrabbit
板凳
本帖最后由 slyrabbit 于 2013-9-9 15:36 编辑
2013-09-09 14:55:09
赞同0
加载更多回复 举报
不用折算,6.7<7,所有满足要求