土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教: UPS输出隔离变压器零线与电源零线连通?

请教: UPS输出隔离变压器零线与电源零线连通?

发布于:2012-10-15 08:54:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mayaojie001
    mayaojie001 沙发
    UPS输出隔离变压器零线与电源零线是不能连通
    2012-11-07 20:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    图纸上的说明是对的,这里的隔离变压器的作用和常规使用的隔离变压器的作用是不同的。
    2012-11-07 16:35:07

    回复 举报
    赞同0