土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教: UPS输出隔离变压器零线与电源零线连通?

请教: UPS输出隔离变压器零线与电源零线连通?

发布于:2012-10-15 08:54:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(先控CMS320 320KVA模块化UPS,输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求。)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线连通,没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • mayaojie001
    mayaojie001 沙发
    UPS输出隔离变压器零线与电源零线是不能连通
    2012-11-07 20:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    图纸上的说明是对的,这里的隔离变压器的作用和常规使用的隔离变压器的作用是不同的。
    2012-11-07 16:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 小议UPS设置隔离变压器问题
    针对UPS设置隔离变压器的问题,依据现行国家标准就UPS输出中性线接地规定及采用隔离变压器来实现的技术措施、电子设备采用隔离变压器限制电源中性线对地电压、抑制谐波设置隔离变压器、设置隔离变压器提高UP
  • 隔离变压器在UPS中的设置
    本文讲解隔离变压器位置的设置;隔离变压器设置的作用;隔离变压器设置位置的探讨等。
  • 适用于需要保护敏感电子设备的非患者连接的室内应用:高端音频/工作室使用医疗电子高端测试设备/实验室符合UL60601-1(第1版)和CAN/CSA-C22.2No.601.1-M90(R2005)的c
  • 4款500VA电源2轴隔离变压器组件-安装在带有内置风扇和电源的底板上。当以全桥配置(相间)运行时,可施加到音圈上的最大总线电压为全B+至B-电压。包含通用格式...
  • 干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的
  • 电源变压器设计模型的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用.电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元
  • 该产品是为变压器电源设计的防水外罩,结构上避免了积水,将电源安装在内部架空位置,可以避免水的接触,周边做了导流装置。如果需要详细的介绍可以私信,仅供大家参考,不明白的话可以相互交流学习...
  • 考考您,零线电流大该怎么办呢
    万家灯火,正是灯光赋予夜间最美的描述,灯火的运用也由日常家用衍生到公共照明、城市亮化等众多领域,灯火的运用已经成为夜晚一个有特色的亮点。
  • EPS和UPS电源的区别
    随着经济的发展和社会安全意识的加强,消防安全越来越被人们重视。EPS以其特有的优越性得到广泛的应用。同时,许多企业纷纷建立企业内部局域网,网络化办公正逐渐成为一种趋势,UPS不间断电源产业也得到了广阔
  • 208-00 UPS电源系统
    本资料为208-00 UPS电源系统,其中内容为:208-00 UPS电源系统等。欢迎下载。
  • 变压器输出柜接线图,从高压柜引两根线到变压器外壳的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到高压柜的跳闸回路。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。欢迎使用...
  • 技术要求1.按图纸所示各零件位置浇注环氧树脂,电路板距四周距离≥6mm,浇注前将线引出,浇封后应按GB3836-2010标准验收;2.试验后密封材料不得有明显影响防爆性能的损坏,如裂纹、收缩等。3.本
  • 用sw2018参照实物图画的,尺寸准,可用于设计孔位和占用空间效果图参考。压缩包里包含零件图,装配图,stp文档和一张实物招聘。带参数可编辑...
  • 2KV电源变压器设计模型(Transformer)利用互感原理。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔
  • 此图为220V转180V,该图包含上下铝壳,接线排,散热风扇,PCB板等。该图纸为本人工作选型使用过实际测绘的(如有类同纯属巧合)结构详细,适用研究学习,不得作为商用,欢迎大家作为学习,参考使用下载。
  • 三相干式隔离变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。此3
  • 电气-具有隔离变压器的插座注释
    电气-具有隔离变压器的插座注释电气-具有隔离变压器的插座注释
  • 三股电线怎么区分零线火线和地线
    佛山英杰职业教育办理特种工操作证常年接受报名,拿证快,正规培训国网可查,查询验证,欢迎咨询报考,本职业教育机构将竭诚为您的考证之路保驾护航!人生的道路搬来不是一帆风顺的,这个需要我们努力拼搏才能实现,
  • 本图纸为80KVAUPS电源系统电气设计图纸,在市电正常与市电异常时,UPS电源工作方式会有所不同。UPS不间断电源系统供电原理是:当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,再对电池进行充电,以

阅读下一篇

西藏那曲高海拔试验风电场35kV开关柜 35kV所用变压器 35kV电缆 电缆头招标

西藏那曲高海拔试验风电场35kV开关柜 35kV所用变压器 35kV电缆 电缆头招标招标编号:FD-2012-557 招标人:龙源西藏新能源有限公司 受龙源西藏新能源有限公司委托,对西藏那曲高海拔试验风电场(49.5MW)风电项目一次设备采购项目(招标编号:FD-2012-557)进行国内公开招标,现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容主要内容包括:35kV开关柜5面,35kV所用变压器1台,35kV电缆50米,电缆头2个。

回帖成功

经验值 +10