【求助】6米高度商场喷淋
【求助】6米高度商场喷淋
6米高度商场喷淋需要做上下喷吗?(甲方吊顶未定)
我觉得应该可就只做下喷就行了。请问做上下喷的条件是什么?(汗,偶在规范上好象没怎么见)
发布于
2004-09-09 22:26:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
linyinong
如果吊顶大于800,但无可燃物,应该可以不设喷头。
2004-09-15 08:57:15
来自 PC
评论
举报
cxh_0722
规范7.1.8条:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头.
一般超过800的都做上下喷.
如果没天花,应做上喷