土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求助】6米高度商场喷淋
6米高度商场喷淋需要做上下喷吗?(甲方吊顶未定)
我觉得应该可就只做下喷就行了。请问做上下喷的条件是什么?(汗,偶在规范上好象没怎么见)

全部回答(2 )

  • linyinong
    如果吊顶大于800,但无可燃物,应该可以不设喷头。
    2004-09-15 08:57:15 来自 PC 评论 举报
  • cxh_0722
    规范7.1.8条:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头.
    一般超过800的都做上下喷.
    如果没天花,应做上喷
    2004-09-10 09:17:10 来自 PC 评论 举报