土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高手指教:大型学生食堂的消防问题。

高手指教:大型学生食堂的消防问题。

发布于:2004-09-09 22:14:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一栋五层的大学学生食堂,1/2层为厨房及就餐区,3~5层为就餐区,每层建面都近3000平米,高小于24米。
个人认为按《火灾...规范》该工程属于二级保护对象,应设报警系统。
水专业的说他不需设自喷。
麻烦是3~5层每层就餐区内都有20多个卖小抄的隔间(隔间顶部至上层楼板有1米左右距离),每隔间都使用罐装天然气。
不知3~5层就餐区如何设置探测器?这么多天然气罐,需设可燃气体探测器吗?各隔间顶上设温感吗? 还有需要考虑防爆吗?
敬请高手指教,任何一点意见都感谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dao1388
    dao1388 沙发
    不能不设自喷吧!不是规定了总建面积5000平方以上就要做的吗?是公共食堂啊!你要确定一下,是不是真的不设自喷,如果真不设自喷个人认为了不用设自报了
    2007-10-19 17:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • sidangpeng-8301
    1、设火灾自动报警系统。
    2、有吊顶的话每个隔间均设置感温及煤气探测器。(无吊顶上连通的话可按面积布置探测器)
    3、不需要考虑防爆。
    但防爆方面可有什么依据
    2007-10-14 22:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆夹层环形接地干线?

高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。

回帖成功

经验值 +10