土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个问题:开闭所的站用变压器可以带站内电暖器吗?

请教一个问题:开闭所的站用变压器可以带站内电暖器吗?

发布于:2012-10-14 23:30:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我校10KV开闭所两路进线各有一台30KVA的站用变压器,分别输出到交流电源屏,其中一路做控制和站内照明用了,现在面临冬季采暖问题,可以用另一台站用变作采暖电源吗?采暖负荷大约24KW。
我校10000师生冬季供暖全部是电采暖,900KW的电锅炉就有7台,开闭所距离较远,需单独自己解决供暖问题。

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-10-14 23:42 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这里还有一个?
    站用变是给控制、保护二次电源和站内照明供电的,非常重要,其他用电不能接到站用变下,应从正常电源接电缆。
    2012-10-16 08:12:16

    回复 举报
    赞同0