变压器接地方式改变保护定值要改吗
变压器接地方式改变保护定值要改吗
公司主变是110/10Kv的,原来的接地方式是通过放电间隙接地,新上了一台15MW的发电机后,接地方式改成直接接地了,我想问的是变压器除了有关接地的定值需要修改,其余的定值需要修改吗,110kV线路的定值要改吗
改主变的接线方式是地调要求的,发电机的输出直接接在10kV母线上,上发电机有必要改主变的接地方式吗,求大神解惑
发布于
2012-10-14 22:01:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
zhkai25 发表于 2013-8-25 22:50 发电机运行后,变压器10kV侧中性点现在是经接地刀闸直接接地,但10kV母线是经接地变消弧线圈接地的。变压器上带消弧线圈,再经刀闸接地,可能你没看出来。
2013-08-26 08:23:26
来自 PC
评论
举报
zhkai25
lingxuct 发表于 2012-10-14 23:08 110KV/10KV电力主变,110KV侧需要装“接地刀闸、避雷器、间隙”,不可能直接接地!因为,这是运行方式需要 …发电机运行后,变压器10kV侧中性点现在是经接地刀闸直接接地,但10kV母线是经接地变消弧线圈接地的。