土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ PLAXIS讨论专栏!

PLAXIS讨论专栏!

发布于:2007-05-29 20:15:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在遇到这样的一个问题。我用plaxis模拟一个基坑开挖问题,围护结构采用双排桩,水泥土搅拌桩止水。水位线为1m。开挖深度为6m。桩长28m。基坑开挖侧土体及地下水分步开挖,另外一侧保持水压不变。我的问题就是当基坑开挖到第一步时,为了通过水位线生成水压,什么是正确的方法?

我试了三种方法,第一种,水位线沿着墙体竖直向下,整个平面的水位线也就是水平--竖直--水平。但是这种方法在水压生成窗口,在桩两侧及桩底部会产生明显的水压力梯度,假如说桩底部有渗透性比较大的砂土,那么这种方法明显和实际不符合。

第二种方法,使竖直的水位线稍微倾斜,整个平面的水位线也就是水平--稍微倾斜--水平。这种方法产生的结果同第一种方法是一样的。

第三种方法,使用“类组水位”,将开挖侧土体水位线定义到开挖土体下部(比如说是4.5m处),并对开挖土体定义为“干类组”,另外将基坑开挖侧底部的土体(一直到基坑底部土体和桩另一侧相通)的水位线定义也定义开挖土体上部(4.5m处),或者使用“从相邻的类组或线性内插”功能。这时候基坑未开挖侧以及桩脚下面的土体的水位线一直为1m处。这种情况生成的水压我感觉比较符合工程实际。但是在最后计算总是有很大的位移,一般都是1m左右,并且最后一步土体破坏。

我知道“外部水压力计算要求,在和边界相交的位置上水压平衡。但是,如果水位线和边界相交于非实际存在的几何点,就不能精确计算外部水压力”。并且在模型建立中尽量使用点,而不使用线。


请大家探讨--

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_yaoxingguo
    qq_yaoxingguo 沙发
    我现在先谢谢大家,并希望大家积极发言,常来看看,积极交流
    2009-10-08 20:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • zygzyq
    zygzyq 板凳
    有截图就好看多了,形象点
    2008-11-26 08:54:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

项目管理规划大纲的编制

哪位仁兄帮帮忙,如何做项目管理规划大纲?万分感谢!!!!!!!!!!!!!!做毕业设计的.我的邮箱是www.xcztt@126.com

回帖成功

经验值 +10