土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!

【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!

发布于:2012-10-14 16:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!

1.jpg


2.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1477539227447
    看不懂,以后再研究这么细吧
    2016-11-07 17:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • momoooo
    momoooo 板凳
    学习一下哈
    2015-10-13 17:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电站旁边建手机的通讯塔,对电站是否有影响?

我单位电站旁边建了一个手机通讯铁塔,我想问下诸位师傅们,它对电站内的设备及其继电保护系统是否有影响?

回帖成功

经验值 +10