【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!

发布于:2012-10-14 16:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!