土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器运行声音大怎么解决啊?

变压器运行声音大怎么解决啊?

发布于:2007-05-29 15:17:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在地下室有2台我们厂生产的干式变压器,都是1250KVA的.但是运行时候声音比较大.客户和我们反映了好几次,但是买出去的变压器不可能拿回来,而且在地下室里,空旷的缘故,声音可能有回音,所以就比较明显. 我想问下,干变怎么样减小噪音. 有的师傅说在铁心和非包封线包之间降低间隙.还有什么好办法,请大家想想? 我对变压器不太懂.不好意思.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    应检查一下出线铜排及金属线槽,看是否有共震现象
    最好做一下适当的调整
    实在不行,就将配电房内墙、门、门缝做消音处理
    2007-05-30 12:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    “压紧铁芯,然后重新浸绝缘漆。”
    人家是干式变压器,也能压紧铁芯?
    建议查一下出线铜排及金属线槽,是否有共震现象。
    2007-05-29 17:08:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多