小弟刚参加工作,才疏学浅,最近接了个地暖的活,一个公寓得改造,热源为市政95/70热水,在论坛转了半天有些地方还是不知甚解,所以请教大家以下几个问题:
1.我说规范中要求地暖为低温热水,工程得做换热装置,甲方说不用啦,热水到我们这至多也就85度,你把盘管内流速降低,温度不就下去了,无语..换热显然得做吧,但具体怎么做?应该注意些什么呢?
2.还有甲方要求卫生间单独做散热器,这合适么?如果合适怎么和地暖供回水综合下?要注意些什么?
3.管材的选择上大家有什么建议,有过这方面设计经验的朋友觉得这个工程我得注意些什么。
谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • neeodo2
    neeodo2 沙发
    neeodo@126.com
    谢谢啦
    2007-06-04 08:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • kiateng
    kiateng 板凳
    意大利卡莱菲有一套散热器和地板采暖混合使用的地板采暖系统,需要资料的话,请把邮箱发上来。
    楼上所说那种方法,就不好平衡各支路的阻力了。
    2007-06-01 10:09:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南壁挂炉采暖市场分析!

家用燃气壁挂炉(简称壁挂炉)是为家庭提供采暖、供热水的产品,现已进入很多中国人的家庭,发挥着重要的作用。它起源于20世纪50年代的欧洲(1959年德国Vaillant(威能)公司制造了世界上第一台壁挂式燃气采暖炉),家用燃气壁挂炉的发展经历了几个时期,简述如下: 第一代产品: 20世纪50年代起源于欧洲,最初只是将大锅炉小型化后用于家用,体现为一体化程度低,安全可靠性差,电控水平低。目前国内有些土锅炉即属此类产品。