降压和自藕起动使用功率范围选用的变压器容量150KW,有2个45KW异步电动机带动,起动时空载,我选用Y-Δ起动,想问一下各位高手,Y-Δ,电阻,电抗降压起动还有自藕降压起动各自的使用范围是什么?多大功率范围的选用Y-Δ,多大功率的用自藕降压呢? 如果考虑经济条件的话,那种最便宜,最简单呢?我刚开始搞电气,很多都不懂,希望大家多多指教
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
长,或电机起动较困难,可用自耦降压,现在还有软起动。
Y-Δ较经济。
你的情况建议用Y-Δ,此时电机起动电流是额定堵转电流的1/3.
回复 举报