土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于正压送风的问题(求大侠)

关于正压送风的问题(求大侠)

发布于:2012-10-14 10:50:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
先说一下们项目。我们是32层的居民住宅小区,在每层的每一个单元都设置了多叶排风口。图纸上设计在每一层的每个单元都设置了排风口。排风口是预留洞口,预埋一个钢框。由于我是土建,不懂那么有几个问题想请教各位大侠:
1、预埋钢框的作用是什么?现在多叶排风口安装了,但是钢框没装。
2、预埋钢框处写着内法兰,不知道是什么意思?
3、钢框与多叶排风口是如何连接的?
请各位大侠不吝赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gml-1
    gml-1 沙发
    住宅一般不设置排风,所以我理解为你说的排风口是电梯间、楼梯间或者合用前室里的正压送风口。

    预埋钢框是为了固定正压送风口的吧。这个玩意带一个执行器,可能是法兰连接,所以带一个内法兰用来连接预埋件和风口的。

    不过我们做项目没遇到直接用土建管道的,一般都是预制钢管道,然后土建给留出洞口,我们在通风钢管道上装上风口,土建把原来预留大的洞口用砂浆封死就完事了,这种做法还是头一次见……
    2012-11-01 15:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • 斌帅888
    斌帅888 板凳
    可以肯定的是执行装置。
    2012-10-23 12:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下怎么区分风管主、分支管

对这个定义好模糊……希望可以画个平面帮忙说明下、顺便把概念也说下……[ 本帖最后由 friday6cn 于 2012-10-13 10:37 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10