请教:负荷要求是要放截面积是240的电缆,现在有一根150的和一根95 的电缆,想把两根并起来使用;这样的话,可以达到240的承载电流吗?或者说:这两根并起来的电缆在计算电流的时候是按245的截面积来计算?还是按最小的两根95的截面积来计算电流?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    临时用一个月或少于一月倒可以,长期固定用电是不行的!

    原因有:①电缆有大小,电流会不随截面积大小自动分配,小电缆有可能过载;

    ②并接电缆大小不同,接触电阻很难控制,同样会造成电流分配不随截面积大小;

    ③最要命的是电源断路器的整定值不能太小,但小电缆的阻抗大,万一小电缆短路,电源断路器不会动作!