土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑群的消防问题

高层建筑群的消防问题

发布于:2007-05-29 09:48:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
从节约成本上讲高层建筑群屋顶只须设一个消防水箱就可以满足一个高层建筑群的消防。系统大至为地下消防水池经加压泵加压至屋顶消防水箱,然后从消防水箱引出一根喷淋管至湿示报警阀前与之联接,引出两根消防管,其中一条消防管与设屋顶消防水箱的消防立管联接,其中一根引至地下与消防环状管相联结。从理论上讲这种系统是满足消防要求的。请问这种设置方案有问题吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • icebergchao
    icebergchao 沙发

    就是这个意思,屋顶水箱下来的管道,在泵房内,分别接入消防系统、自喷系统,可能我没表达清楚吧~:)
    2007-05-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • stbodhi
    stbodhi 板凳


    这种做法不就相当于把消火栓系统和喷淋系统连接起来了?不太好吧,这两个系统一般压力是不一样的。
    我认为就算用一根管下来,最后还是要分成两根管,分别接消火栓和喷淋系统,而且分别要装上止回阀。
    2007-05-29 10:56:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道试压问题

各位大侠,给排水管道试压时,压力是一定值吗?还是针对不同的工程,不同的高度,试验压力都不一样?高人指教.

回帖成功

经验值 +10