我们公司的一批GCS柜后面的插接件经常烧坏,特别是B相,换过后,用不了几天就烧了.原想是负荷过重,但少开几台设备还是烧坏,不知是什么原因?有的说是铜排质量的问题,请高手能指点一二.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tong123sheng
    tong123sheng 沙发
    谢谢各位同仁。我们找到了问题所在,是铜排质量有问题。导电率低的缘故。