土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量确定。

变压器容量确定。

发布于:2012-10-14 08:52:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
序号 名称 实际功率KW 额定电流A 实际使用电流A
1 后纺牵伸 1392.3 264 700采用三相整流直流母线
2 后纺烘箱 523 993 595
3 前纺螺杆纺丝 1724 3274 1964
4 螺杆电磁加热 600 880 600
5 过滤器联苯加热 200 303 303
6 纺丝箱联苯加热 220 333 333
7 5台连续干燥系统电机 342.5 650 422
8 5台连续干燥系统加热 795 1204 780
9 空压机220KW2台 440 835 835
10 2条洗料线 200 379 265
11 空调系统 496 942 706
12 泡泡料机 132 250 250
13 4台真空煅烧炉 每台60A 240 240
14 3台保温炉 每台50A 150 150
15 配料系统   100 100
16 打包机 预计功率50KW 94 56
17 合计 7064.8 13272 8299
以上设备均采用变频器,除加热。
还应考虑无功。谐波等因素。请教各位前辈计算采用多大的变压器。
进线电压为10KV。应老总不希望用大。能够用或者超点负荷。就行。所以很纠结。
我大概估算。最小不能小于2750KVA两台。我想2500KVA变压器叫生产厂家铜线加粗。能长期过载110%。
请教

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lifei0104
    lifei0104 沙发
    谢谢楼主分享!
    2014-02-20 22:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • hh15928511206
    hh15928511206 板凳
    觉得2台2500KVA+315KVA保险点.
    2014-02-19 17:06:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新疆哈密烟墩西220KV升压站220KV断路器、220KV互感器、避雷器采购招标

新疆哈密烟墩西220KV升压站220KV断路器、220KV互感器、避雷器采购招标2012-10-13 招标编号:0634-1240XZ3Q0545开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:新疆新疆哈密烟墩西220KV升压站220KV断路器、220KV互感器、避雷器采购招标公告新疆哈密烟墩西220KV升压站220KV断路器、220KV互感器、避雷器采购已具备招标,现对该项目的

回帖成功