土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?

消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?

发布于:2012-10-13 23:22:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • atos1234
    atos1234 沙发



    柴油泵+电力泵的组合有以下几种启动方式:
    1.电力泵是主泵,柴油泵备用。即发生火灾时,电力泵自动启动,若停电,柴油泵启动。
    2.柴油泵是主泵,电力泵备用。即发生火灾时,柴油泵自动启动,只有在柴油泵故障水压不足时,电力泵启动。
    3.柴油泵和电力泵都是主泵。发生火灾时,同时启动。

    以上3种方式,电控方式都不复杂。第2种可能基本没人用。
    2012-11-06 13:17:06

    回复 举报
    赞同1
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    电泵还用按双回路供电末端切换吗?这个问题有点不明白
    2015-12-02 17:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河北地下车库消防管道防冻常用做法

河北地下车库消防管道防冻常用做法

回帖成功

经验值 +10