土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现在4-20ma是不是改动了
今天遇到一问题 调节器输出4-20ma信号控制变频器的频率 调节器输出4ma时变频器频率不为0 20ma时是25hz 怎么搞也不行 找技术员来 他来调节了下输入信号增益就好了 他的解释是 变频器现在是0-20ma 调节器是4-20ma之间有差异造成的 难道现在4-20ma标准信号更改了吗

全部回答(4 )

  • wj8787
    是国产的伟创ac60变频器 里面电流输入是0-20ma的 无语了 搞不明白为啥不是4-20ma的标准了
    2012-10-22 08:49:22 来自 PC 评论 举报
  • xinshiji168
    但是不管是什么20mA也该是50Hz啊,会不会变频器那边设的是电压信号?变频器还是走通讯好,给定频率精度高。
    2012-10-21 19:30:21 来自 PC 评论 举报