土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 同台进线柜电流互感器接地两种不同接法求解释。

同台进线柜电流互感器接地两种不同接法求解释。

发布于:2012-10-13 17:52:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
话不多说且看图听我解释~
photo1096.jpg
上排3ct接电流表表 S2端子线号为N411串接后接1条地线接地(ip: C相互感器 )
下排3ct引至电容补偿柜 s2端子线号A—C分别为N421/N422/N423各接1条地线后接地(3条地线)。 试问为什么要采用这样的接法?

其次,如下图求解为何神器?
电气神物.JPG

最后还想知道,为什么高压中置柜顶盖一侧为铁锌螺丝,另一侧为什么要采用塑料螺丝? 变压器接错相是否会烧坏,若是,何解?

啃请各路高手不吝指教~

就此谢过~~~~

photo1096.jpg


电气神物.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hai2013
    hai2013 沙发
    接线方式
      电流 互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形

    百度百科有讲解这样的接线
    2012-10-23 11:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    不知道是刻意的,还是无意的,平时倒没有注意这点!!求解?