请问多层消防系统的室外管网上可否接住宅用水?
一、二层为商业用的六层住宅。社有消防系统(带水泵结合器)
其住宅用水可否与消防共用室外给水管网?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjy579
    jjy579 沙发
    二楼说的有理,另外再补充一点:消防进水管和水泵结合器均应装止回阀,以防救火或消防试验时生
    活管路超压!
    2004-09-11 19:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    可以,但要用防污隔断器隔开
    2004-09-11 17:35:11

    回复 举报
    赞同0