土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层消防系统

多层消防系统

发布于:2004-09-09 14:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问多层消防系统的室外管网上可否接住宅用水?
一、二层为商业用的六层住宅。社有消防系统(带水泵结合器)
其住宅用水可否与消防共用室外给水管网?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjy579
    jjy579 沙发
    二楼说的有理,另外再补充一点:消防进水管和水泵结合器均应装止回阀,以防救火或消防试验时生
    活管路超压!
    2004-09-11 19:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    可以,但要用防污隔断器隔开
    2004-09-11 17:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需要几股水柱?

一栋3层建材超市,首层层高9米,二三层各5米,每层大概10500平方米,分3个防火分区。消火栓应该是按照2股水柱同时到达还是3股?

回帖成功

经验值 +10