土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助,高截面梁施工

求助,高截面梁施工

发布于:2012-10-13 14:38:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地是框剪结构,在车库顶板那层楼面的位置,有高度为1900mm和2400mm的梁,梁所用混凝土强度为C35,梁端柱的混凝土强度为C50,要采取什么措施才能保证柱子的施工质量?我们开始是想将梁和柱一同浇筑,都使用C50混凝土,但是《高规》上3.2.2条说“梁混凝土等级不宜超过C40,混凝土强度等级过高会导致开裂”,设计院以此为依据否决了,现在不知道要怎样才好。各路大神,分享一下你们的经验啊。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • weililiang2
    weililiang2 沙发
    浇筑柱混凝土的时候,钢丝网那一面的混凝土会严重失水啊,怎么保证质量呢?
    2012-10-14 19:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • weililiang2
    weililiang2 板凳
    谢谢你的关注,对于梁的施工质量这个可以很好保证,关键是柱子的质量怎么保证?
    2012-10-14 19:14:14

    回复 举报
    赞同0