土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区箱变与高低压配电室造价比较

关于小区箱变与高低压配电室造价比较

发布于:2007-05-28 20:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大狭,一个多层小区60000平米,共15栋住宅,420户,还有12000平米左右的商业门面,无动力负荷,变压器总容量在2250KVA的样子,现在甲方在考虑设置箱变还是室内高低压配电室哪个造价要些些,现要院里出个经济分析表之内的东西给他们,我就傻了,只知道对于小区设箱变肯定要好些,但至于哪种造价高低,实在不清楚,有哪位好心人可以给点意见吗?
感激不尽!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 自由人
    自由人 沙发

    分析的很到位!是个行家。
    2007-12-05 15:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    六台400KVA的箱变,采用油变,欧式的总价大约是90万,美式的72万;高压系统与采用配电室价格大致相当;
    1000KVA和1250KVA的干变总价大约是38万,低压按GGD配置,估计有14台左右,按单台2万计算,也要28万;母线桥,估计要5万,总价大约是71万;
    但集中到配电室以后,低压电缆大大增加,总价将比箱变高,
    配电室如果卖车位,至少有5个,还有大约40万.
    2007-06-01 12:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电镀线镇流器问题?

我们厂里新购买了一条新的电镀线,需要32台镇流器,设备厂方配了32台220V500A的镇流器,而我方建议换成380V500A。因为220V的不稳定,对电桥有影响。如果平均分配的话,零线需要多粗。车间原架线3*75+1*25。希望各位高手各抒己见。

回帖成功

经验值 +10