土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范,急!!

请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范,急!!

发布于:2007-05-28 20:29:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范8.3.1和8.3.4

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。


8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


是不是8.3.4说的 只是不设室内消火栓的一种情况,,只要不满足8.3.1就可以不设室内消火栓呀?

对吗???



而我现在有个工程,,是派出所,,

一共5层,,体积是4600立方米,,有生活给水系统,所以不满足8.3.4条不用设的规定,,\

但也不满足8.3.1条要设的规定


那我这个到底用不用设呀,??




全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发

    这可都是纳税人的钱!
    2007-05-30 09:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • victor_wangtao
    稳妥一些还是设的好,一条竖管上去没有多少钱,但是对消防上的好处还是显而易见的。没有哪条说不应该设啊,而且,公安局,预算不是问题。
    2007-05-29 17:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵设计秒流量的探讨

  我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S

回帖成功

经验值 +10