土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵1000冷吨离心机冷凝趋近温度高

特灵1000冷吨离心机冷凝趋近温度高

发布于:2007-05-28 20:13:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今年年初已经捡漏过了,也已经查出几个漏点,抽真空保压正常后,运行起来一两天是正常的,后来又高了,现在冷凝趋近温度有5-6度,以前都清洗冷凝器过了!不过系统常排气!我测过冷凝器的实测压力与显示压力也只不过是2磅,特灵厂家说这点压力差说明也没什么空气!现在夏天来,希望大家帮帮忙,分析一行这到底会是什么原因引起的!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chiller_zhou
    chiller_zhou 沙发
    TRANE的CVHG的机组的排气装置你觉的有气的话可以开设定时间长一点,还要看看冷凝趋进温度多少,检查你的水系统
    2007-06-19 14:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • dlwangjun
    dlwangjun 板凳
    是不是水流量由问题?
    2007-05-31 14:33:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多