发布于:2007-05-28 19:52:28
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
目前似乎没有见到对最低流速的限定。
出于成本的考虑,对各种不同管径规定了最高流速。
李善化等主编的《集中供热设计手册》提到了流量对室温的影响。
即:对于近端用户,相对流量在1~3,散热器的散热量增长在10%以内;
对于远端用户,相对流量在0.6~1,散热器的散热量损失在10%以内。
那么,小管用大管,对于室温的影响怎样呢。
比如,经过计算,应该用DN150的主干管,结果用了DN250的。
查表可知,前者的流速在0.8~0.9m/s.后者的流速只有0.3m/s左右。
请大家赐教:)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报