有关重复接地的问题

发布于:2004-09-09 11:09:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
何为重复接地,其具体做法如何,另外在等电位联接中MEB是否可以不必专设(采用联合接地时)
  • fire
    fire 沙发
    正好我也想对这个问题发个帖子。
    王老先生谈到IEC标准未对做了MEB的建筑规定重复接地电阻的大小,

    重复接地有3个作用:
    1、系统发生接地短路,与系统接地电阻并联,降低保护线对地电压,
    2、PEN发生断裂,,相线碰壳,降低PEN对地电压,
    3、总N断裂,,依靠重复接地减轻不平衡电压,
    从上面可以看出,1、2条可以开等电位联结解决,第3也已经证实没多大作用。

    如果引入到建筑的保护线断裂,此时设备相线碰壳,不能及时断开,
    由于等电位联结的作用,对人体不构成威胁,故障电流还是经过电源系统接地构成回路,
    那么对这个电流大小有没有要求?也就是说,需不需要考虑接地电阻大小要求?