土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何去除厌氧池产生的臭气?
拟在某废水处理中采用厌氧+好氧工艺,但是在厌氧中可能产生大量的诸如H2S之类的气体,请教各位有什么好办法可以处理这问题。当然,还必须不能产生二次污染啊。多谢了!

全部回答(15 )

  • njpk-1
    我有方法njpk-1@163.com
    2007-06-22 10:19:22 来自 PC 评论 举报
  • peakye
    目前污水处理厂臭气处理方法一般有化学药剂氧化还原、生物滤床吸附分解、活性炭吸附等。如果面积不大,加几个喷淋装置,用天然植物药剂去除就行了。
    2006-04-26 15:00:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水cod浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高cod的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高bod/cod的比值。而且在除磷工艺中,需要厌氧和
  • 厌氧池及氧化沟工程
    本工程为现浇钢筋混凝土结构工程,设计抗震设防烈度八度,钢筋及混凝土用量较大。混凝土标号:底板、池壁走道平台、梁等C30、S6、F150;垫层C10,配重C15,包管C20。
  • 总氮处理,硝态氮如何去除
    总氮处理,硝态氮如何去除?生物脱氮法中总氮处理的效果取决于硝化和反硝化的程度。而硝态氮的去除主要为反硝化反应,将亚硝酸盐、硝酸盐转化为氮气的过程,传统生化法污水处理系统中设有污泥和混合液回流系统,成本
  • 此图纸是方形混凝土UASB厌氧池图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。厌氧池是一个构筑物,在没有氧气的条件下处理污水,污水中得大分子分解为小分子的有机物,再通过微生物的好养处理得以去除水中有
  • 图中标高采用相对标高,图中高程±0.000相当于绝对高程86.000m,(高程系统:罗安达地方高程系统)。图中管道标高除特殊注明外均以管中心计钢管、管件及外露构件的防腐及着色处理:见“厂区总图设计说明
  • 农村排污工程厌氧池大样图
    内含厌氧池平面图、厌氧池填料安装平面图、人工湿地平面图、人工湿地穿孔布水管开孔大样、厌氧池配筋及构造通用图、剖面图。图纸详细,可供下载参考。
  • 厌氧池工艺图Cad设计图
    本资料为:厌氧池工艺图,包括:配水井及厌氧池工艺图、配水井及厌氧池施工图工艺设计说明等,设计精准,符合相关规范,可供各位设计师参考和学习!
  • 厌氧池是利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙
  • 某小区提升泵站和厌氧池结构施工图,包括结构设计说明、提升泵站平面图、立面图、结构图、提升泵站工艺图、厌氧池平面图、立面图、结构图……等图纸。本工程设计图中的标高以米计,尺寸以毫米计。本工程采用绝对标高
  • AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic) 是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧
  • 道路裂缝产生的原因与防治
    近年来我国公路建设飞速发展,但是道路病害也日益增多,尤其是道路裂缝病害。现在就保津高速公路发生的一些裂缝病害成因、危害以及防治情况做一研究。 横向裂缝;保津高速公路的路基填土平均高度4.5米左右,道路
  • 关于墙体裂缝产生的原因和控制
    随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高 ,对建筑物墙体裂缝控制的要求更为严格。文章就墙体裂缝产生的原因及宜采取的措施谈几点看法。
  • 针对某啤酒厂污水处理过程中使用的升流式厌氧池(UASB)进行了调节与恢复,通过监测厌氧池的pH值与COD等数据找出UASB反应器处理效果差的原因,然后对三相分离器、布水管等进行调整,并二次启动厌氧池,
  • UASB反应池废水被尽可能均匀的引入反应池的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这
  • 管道支架选择及产生的负荷计算
    介绍了不同的管道需要的支架大小。以及所产生的负荷计算。针对不同型号钢管分析了注水之前和之后的产生应力的多少
  • 浅谈谐波是如何产生的及治疗方法
    谐波会引发很多电气问题,那么如何治理谐波那,下面我们一起来看看谐波到底是如何产生的,到底如何治理谐波才能避免电气危害
  • 水表空转产生的原因与控制
    1.背景随着国家建设部要求供水企业要抄表到户,一户一表工作在全国城市供水企业中开展的如火如荼,这样是减少了很多用户和供水企业以前老的矛盾,如总分表不符产生的漏水水费纠纷和管网上水压充裕而用户家中水压低
  • 垃圾焚烧产生的二恶英控制
    垃圾焚烧技术符合垃圾的减量化、资源化、无害化要求,且处理速度快、减量化程度高、占地面积小、易于选址,近年来在国内外得到较快发展。目前垃圾焚烧技术占我国垃圾无害化处理比重仅为15%左右,还有相当的发展前
  • 现浇板裂缝产生的原因与防治
    近年来,传统的预制板逐渐被现浇板所取代,由于使用了现浇楼板,房屋的整体性、抗不均匀沉降性和结构安全性均有很大提高,但也伴随产生了一些楼板裂缝的情况,不少住户担心这些裂缝起因房屋的基础沉降而向有关部门投
  • UASB池表面泡沫产生的原因
    闲赋在家,需工作一份有意请于13782172173联系。谢谢!

回帖成功

经验值 +10