土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压站不可忽视的安全隐患

高压站不可忽视的安全隐患

发布于:2007-05-28 17:25:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我所在的公司最近发生了一起停电事故.高压站出线相间短路,造成进线开关跳闸,110KV变电站出线开关也跳闸,影响到部分连续作业的设备的正常运行.后来在采取紧急处理措施后,查找事故原因,发现是由于控制柜控制回路的线槽没密封好,一只老鼠进入后触电造成的.高压控制柜属于需要完全密封的设备.设计者的密封措施也还算完备.唯独这个不太起眼的小洞没有注意到.因小失大,不可不防啊.
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向高手求助!!!

我公司用一台富士产FRENIC5000P11S变频器控制三台水泵,送修后,我们调整运行程序,调整后变频器不启动了。具体情况为打开自动开关后,led显示器一直显示stop 变频不能启动,30秒后工频自动启动机器运行。这是为什么啊?我们是新手,许多地方不明白,请问具体我们应该怎么调整啊?还望高手赐教。十分感谢!

回帖成功

经验值 +10