土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某居住小区室外给水排水工程设计与探讨

某居住小区室外给水排水工程设计与探讨

发布于:2007-05-28 16:45:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、小区给排水工程简介

  该区位于四川省绵阳市高新区。总用地面积18.545Ha,总户数3000户,设计总人口10000人。住宅建筑层数为4层,一梯两户;同时,还有商业区、幼儿园、医院、液化站等部分公共建筑。属于新建成的居住小区,区内原是农田,有部分住宅建筑,区内无完整的室外给水排水系统。其南侧有一DN300的市政给水管网,压力流;在东侧有一DN800的给水管道,重力流,接城市行政中心的高位水塔;市政雨水管网在小区的南侧和东侧,管径均为d1300,流向分别为西东向和从北南向;市政污水管网在小区的南侧和东侧,管径均为DN700,流向也分别为从西东向和从北南向。城市有集中的污水处理厂。中国给排水设计师网.  1、小区给排水工程简介

  小区规划期内各项用水量和排水量计算表。

  2.2 关于室外给水HDPE管的使用

  随着塑料管材的日益发展,塑料管材在给排水管材中占的比重正逐渐加大。给水管材设计选用HDPE管。与金属管相比,具有管道质轻,耐腐蚀,水质好、水力条件好,水头损失小等优点;与其他塑料管相比,强度高是它突出的优点,可以满足塑料管在城市道路下直埋地敷设。但这种管材是市场上新出现产品,价格比较高,厂家只是订购生产;此外,对于室外的HDPE管,管道的连接需要全自动电熔焊机及热熔焊机,均需要施工单位购买或租借,专业的技术人员管理。这对于一般的建设和施工单位,其经济技术条件有一定难度。最后,选用砂型离心铸铁管。

  建议在经济技术可行的条件下,今后室外给水管材选用HDPE塑料给水管。

  2.3 消防与生活共用系统的设计

   小区消防用水按同时一处着火设计。建筑的室外、室内用水量均由市政给水管网供给,而自喷用水和局部公共建筑的室内、室外消防用水需要在建筑物附近设贮水池和水泵加压房。设计考虑生活和消防共用给水系统。室外消火栓布置在给水管网上。最大时生活用水量和消防用水量接近。计算得到环网上管径100,地形高差仅10米,不设计加压构筑物,为确保消防时管网的压力充足,将管网的管径放大一级,水环网设计管径取DN150。

  2.4 管线综合

  在室外给排水管道的布置过程中,并不是单纯的布置给水管线、污水管线、雨水管线,应与城市直埋电力、电信、热力、燃气等管线或地下管沟等进行管线综合。平面上,防止设计管线抢位,严格按规范确定各种管线的水平位置,以便为以后管线改建或扩建或维修留有足够空间;竖向上,各种管线的高程应从上而下依次确定,考虑小区排水管高程与区外市政排水管道的衔接和检修可行性。

  此外,小区地势平缓,管道施工过程中可能出现一些偏差,所以,污、雨水管道的管径和坡度适当加大,确保污、雨水快捷通畅的排入区外城市主干管。

  2、设计与探讨

  2.1 给排水水量计算

  设计各种水量见表一:

  查看全文请登陆  1、小区给排水工程简介

查看全文请登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378605
  

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fuyu1014
    fuyu1014 沙发
    有些地方是这样的,室外的一次供水由供水公司设计并施工,但绵阳不会
    2008-10-28 15:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • mumu5920
    mumu5920 板凳
    室外给水应该是当地供水集团做的吧,你就是设计了他也可以推翻你的设计.
    2007-10-23 19:37:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某游泳健身中心给排水设计新得体会

杭州游泳健身中心,位于杭州市中山北路和环城北路交叉口东侧,总建筑面积2.8万m2 ,建筑高度46m,由游泳馆、健身楼两大部分组成。游泳馆中,地下1层停车场;地上3层, 一层是体育用品商店,二层是设备技术层(过滤、循环泵房,热交换器等),三层是游泳池、看台;整个建筑均设空调系统。中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=386207

回帖成功

经验值 +10