土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助 商业设置喷淋的要求
一个成都的商业地产,设计院给出面积小于2500平米可不设置消防喷淋,老板又说可否通过防火卷帘或其他的东西隔开大于2500平米的面积区域,降低造价,避免安装消防喷淋?
我个人认为不行,请大家给出具体为什么不行的意见吧,还有这个2500平米指的是建筑面积么?

全部回答(1 )

  • 灬天蝎乄
    这个是按总建筑面积计算的,如果总面积超过规范要求,中间加防火卷帘等措施进行防火分区分割,不能替代设置喷淋。每个防火分区都要设置喷淋。
    2012-10-13 09:03:13 来自 PC 评论 举报