土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱

屋顶消防水箱

发布于:2007-05-28 15:02:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4条规定了屋顶消防水箱的设置条件及要求,在条文说明里提出消防水箱应尽量架设在最高处,还需要满足最不利点的消火栓静压要求,我想了解各地设计通用做法。如:是否设增压泵,其参数如何确定?控制方式是怎样的?对电源有什么要求?如有消防主泵,是否要设增压泵?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huangyintong2004
    我也为这问题烦恼着呢,旧《建筑设计防火规范》解释条文没这样说,现在加了这样一句话,又不明确规定静压要求,真是让人无所适从。还有一个问题也很困扰,多层水压不要求满足灭火需要,火灾时是可以等消防车到来在通过水泵结合器加压的(以上是老总告诉我的),可每次消防验收时消防局都用屋顶校验消火栓试压,然后说水压不够,加水泵,那岂不是说平时也要满足灭火的水压要求,真是搞不清楚,郁闷
    2007-07-24 17:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • lufei
    lufei 板凳
    那静压按什么要求?参照《高规》采用0.070MPa设置?
    2007-05-31 09:30:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁做过这样的酒店客房侧喷啊,给出个主意吧

这个客房设计很别扭,设一个側喷吧,由于遮挡造成床头有漏喷点,设两个側喷吧,好像没见过这吗干的。现在我只好在吊顶上设普通下垂型喷头,可是又担心吊顶高度80mm不够安装喷头的高度。。。。。80mm到底够不够安喷头的呢,大家聊聊看

回帖成功

经验值 +10