本人学水的,请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
谢谢!
  • richina
    richina 沙发
    错误,设置水流指示器等,是为了将自喷管道的动作信号传到控制器,以便知道,是哪个楼层自喷管道出水,是自喷系统日常维护和火灾报警的功能之一.
    消防电梯用的电是二级负荷,要在最未一级配电箱处切换,电源线应用金属管刷防火涂料,或穿混凝土板内布