土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ CFG复合地基上的独立基础单桩复合承载力均不足

CFG复合地基上的独立基础单桩复合承载力均不足

发布于:2012-10-12 15:41:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
工程建筑层数地下1层,地上为11层,局部带2层裙房,建筑高度41.000m;室内外高差0.450m。本工程结构形式为8米X8米跨的框架结构;水泥粉煤灰碎石桩处理地基,独立基础,防水底板;地下水类型为潜水,勘察期间稳定地下水位埋深为6.40~6.50米,水位年变化幅度1~2米。
为非液化场地。基础持力层为第四层粉土,fak=130kpa,其处理后复合地基承载力特征值fspk≥370KPa。单桩竖向承载力特征值Ra≥400kN。桩身材料为混凝土,标号为C15,桩径φ=400,有效桩长不小于13.500m,桩端进入第8层粉质粘土不小于700。桩间距为1200.工程2012年8月8日桩基施工完成,2012年9月29-10月5日检测。
检测结果:5个单桩极限承载力分别为:629,320,320,320,400
5个复合地基承载力特征值:222,211,186,186,186,工程大约有70%桩完整性不足。
请各位专家帮忙分析原因和处理办法,先谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 达摩判官
    达摩判官 沙发


    谢谢楼主分享好资料
    2015-05-20 21:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • gl19800624
    gl19800624 板凳
    不理解方案。
    复合地基配合柱下梁元筏板。
    桩基承台配合柱下独立基础+抗水板。
    为啥要复合地基配合独立基础+抗水板?
    2015-05-20 17:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 662 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础梁配筋怎么计算的

我是按上部结构在pkpm再建一层基础梁的层,最后计算出配筋很小(跨度有12米),看了挠度也应该满足,但总觉得不安,师傅说配筋小了,不知道怎么出错了

回帖成功

经验值 +10