土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防静压及分区

消防静压及分区

发布于:2012-10-12 15:10:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
A建筑高度54m,屋顶水箱高54m
B最低最高消火栓高差51m
C最低消火栓与消防水池标高0.00m
D最不利点消火栓栓口所需压力0.16MPa
E增压稳压设备至最不利点消火栓说头损失3M
F增压稳压设备置于屋顶水箱旁
G消防主泵至最不利点消火栓的水头损失为3M
H稳压泵停泵压力0.42MPa

那么,1.消防主泵的扬程怎么计算?
2.系统的静压扬程是多少?
各位达人请不吝指点啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xwjie
    xwjie 沙发
    1.消防主泵的扬程=(最不利点标高-水池最低水位标高+管路水头损失+最不利点消火栓所需的水柱)*1.15的系数
    2.系统的静压=屋顶水箱最高水位标高-最低消火栓标高+屋顶稳压罐增压水柱
    2012-10-15 16:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • shengruixiao
    shengruixiao 板凳
    对,我问的是最不利点消火栓静水压力,我觉得应该是高差+最不利点消火栓栓口压力,不知对不对?你说的加3个压不太对吧
    2012-10-15 09:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新学校管道铺设请教(有业务的可联系我)

我们区建立一所示范性初级中学,学校规模:占地120亩,建筑面积4.3万平米,60个教学班,目前主体建筑已经封顶。领导要我负责学校各种管道网络铺设(消防、给排水、暖气、网络等等),并要我拿出具体方案。这些东西我实在不怎么懂,在此请教各位专家。对此业务有兴趣的也可以和我联系:15367768806

回帖成功

经验值 +10