消防排烟风机是否也需要就地控制?
消防排烟风机是否也需要就地控制?
如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议..
发布于
2007-05-28 11:37:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
hhsscc
审图可能要求你在排烟风机就地设带双电源自动切换开关的控制箱吧.
2009-09-30 08:29:30
来自 PC
评论
举报
panbing4444
要有就地控制的,那本规范忘了,有求能就地解除异地控制。你要是在修设备,还要来回跑啊,还有就是你修设备时拉了闸,别人不知道合上,那岂不麻烦大了。安全第一
2009-09-25 20:29:25
来自 PC
评论
举报