土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 万用表测交流电压,瞬间表头放出弧光,电源短路全停电

万用表测交流电压,瞬间表头放出弧光,电源短路全停电

发布于:2007-05-28 10:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某厂电工用万用表测交流电源电压时,瞬间表头放出弧光,随后电源短路全车间停电,你分析一下什么原因。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lfmqx9397
    lfmqx9397 沙发
    在工厂测量三相380V配电盘等的电压,应该选用符合CATIII标准的万用表,使用质量不好,价格低廉,不符合标准的万用表最容易出现上述事故 .
    2007-09-17 21:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • 爱开车的老何


    我遇见了一次挡位,没错,操作没错但是出事了,看了您的话想通了
    2007-08-12 22:12:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

L40×4角钢做支架,角钢不截断,求割出90°

用L40×4的角钢做个支架,不将角钢截断,要求割出90°角,你下锯前怎样画线。请用图表示即可

回帖成功

经验值 +10