土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教三锁两钥匙的问题
小弟入行不久,做一个泵站的配电间,选择的是高供高计方式,双电源进线,设置2台变压器,中间用母联柜相连,想请教下,如果要满足三锁两钥匙机构,低压出线总柜和母联柜里面的断路器该怎么选,低压出线和母联我选的都是mns的,原先选择的断路器都是nsx630的,是不是要满足三锁条件必须使用空气断路器来实现,如果选择空气断路器,那么mns柜子是否装得下,谢谢

全部回答(7 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年03月08日

    njhjh08
    进线柜和母联柜都是万能式断路器,设计图上说明一下,设备厂知道咋做。三合二的机械连锁和电气连锁都可实现。
    2012-10-19 16:00:19 来自 PC 评论 举报
  • 百漠风扬
    这个元器件厂家都有相关附件的,很简单。
    2018-09-25 14:19:25 来自 PC 评论 举报
  • 于志涛
    这个怎么采购呢?是模块还是具体元器件?
    2018-09-25 08:40:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢