土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高手帮忙看看啊,我这么选断路器行吗?

高手帮忙看看啊,我这么选断路器行吗?

发布于:2007-05-28 10:16:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一台12KW的电炉,用6平方绝缘铜导线,3根穿硬塑料管敷设,此时40度时,允许载流量为27A,断路器用DZ47,额定电流选25A的,C型;但是1.45倍的断路器额定电流也就是36.25A时,断路器在1小时内跳闸;1.45倍的断路器额定电流>27,所以,为了让线路在超过允许载流量的时候断开(担心以后换用更大功率的电炉),我改用10平方的导线;10平方导线在40度3根穿管敷设时允许载流量为39A>1.45倍的断路器额定电流.

另外电炉长时间工作,每次大概连续工作20个小时.

大家看看,这么做,断路器可以保护线路吗?

如果不是的话,该怎么选呢;小断路器和导线怎么配合呢,它的可选参数有额定电压,额定电流,通断能力,过流脱扣特性B/C/D;这四个参数不能调节,只能具体选择断路器型号.

着四个参数和导线的截面或者允许载流量之间该则么配合好呢???



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • weilong243
    weilong243 沙发


    按照yuanangelyuan2005的意思来选,差不多不会出什么问题,不过和我的意思差不多,那就是断路器的额定电流<=导线的允许载流量;以前是取断路器额定电流=0.8*允许载流量;现在为了节约,改成:断路器额定电流=允许载流量;所以实际选用的时候是小于等于的.
    2007-05-29 10:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • yuanangelyuan2005
    就照我说的选没错!
    IZ是导线的允许载流量
    IN约定时间的约定动作电流
    2007-05-29 09:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器极数的问题

断路器上经常会有/2P或/3P请教大家这个断路器的极数是怎么确定的

回帖成功

经验值 +10