土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否要设自动喷淋

是否要设自动喷淋

发布于:2007-05-28 10:07:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
该工程为一厂房加库房,厂房为一聚丙烯制品厂房,总建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。
我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应该设置,
请问各位是怎么认为的???

  • jinhui020222205
    塑料制品厂参见这条:
    泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
    2007-05-28 12:43:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。