土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教关于管道式空调装于吊顶之内的问题

请教关于管道式空调装于吊顶之内的问题

发布于:2007-05-27 23:44:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是客户,设计公司的图样给出的空调解决方案是新风机组负责新风。在吊顶内加管道式空调和中效风机箱,让回风在夹层里空调处理,再经过滤由高效送风口排出。
有两个问题:弃用FFU的原因之一就是噪声,那么管道式空调装在每个房间的吊顶,这样虽有利于独立控制,节省使用能耗,但是否同样存在噪声问题?因为我觉得空调的动静还是蛮大的

第二个问题,就是空调装于吊顶内,那么生活中的家用空调室外那部分(压缩机),管道空调同样也应该有吧,那么这部分装在哪呢?

在线等
  • zl7677215
    zl7677215 沙发
    看起来很象我们公司做的!!
    这种做法主要是省钱,小的管道机没有什么噪音,而且还是在夹层就更没问题 50以下是肯定的!
    管道机的压缩机一定是和家里的一样装在室外!

    我们公司刚做了个和你说的项目差不多的,效果还可以,就是控制比较麻烦,谁让业主没钱呢!!
    2007-05-28 13:58:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海暖通QQ群--27764054

上海的暖通兄弟姐妹及前辈们进来啊,长联系啊 群号:27764054

回帖成功

经验值 +10