求高手指点

发布于:2012-10-12 12:23:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我想问一下,整个洁净区域的的压差都合格,对外大气压都超过60了,但是每个房间的换气次数都达不到标准怎么回事!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liqiang135
    liqiang135 沙发
    过滤器和风机都是新检修更换的!
    2012-10-12 17:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    房间的换气次数与正压值关系不是很大,你要看一下循环风机的风量、压头是否达到要求,实测一下。看看会不会是系统阻力太大了。
    2012-10-12 13:28:12