土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加油站问题

加油站问题

发布于:2007-05-27 20:55:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近防雷审图遇到加油站的,加油棚利用钢柱作引下线,而电脑加油机设计的位置就正好处在引下线的位置,想请教下有经验的前辈,电脑加油机是否允许就设在引下线的位置,若不允许安全距离如何确定,根据是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bzziliao2009
    bzziliao2009 沙发
    有没有详细一点的啊,呵呵:handshake
    2009-09-30 15:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • nanming
    nanming 板凳
    这情况很普遍,解决办法是加油机防静电,发油棚防雷共用一个系统,接地电阻小于四欧。
    2007-06-11 12:46:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家有没有注意这个问题呢?-探测区域

GB 50116-98中4.2.1.1一个探测区域的面积不宜超过500M2 .主要从入口看清内部,且面积不超过1000M2的房间,也可划为一个探测区域. 条文解释中2.01 2.02 一个报警区域内一般设置一台区域火灾报警控制器.一个探测区域的火灾探测器组成一个报警回路,对应于火灾报警控制器上的一个部位号.请问两个相邻探测区域能否组成一个回路.一个报警回路究竟可以是几个探测回路.一般一个报警回路可以带127个点,我看有点图纸中将两三千方的探测,组成一个回路的!