土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿问题?

电容补偿问题?

发布于:2007-05-27 20:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里高配的电容补偿一投入,就有一个电容的两个保险丝损坏,请问怎么回事??谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxin19840724
    应该是有谐波,你可以打我电话13871105679(刘),把具体的现象说清我帮你分析一下!非诚勿扰!
    2009-05-24 19:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
    2009-05-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0