上海防排烟技术规程里3.1.10说加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需送风量、门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成------但我看实用供热空调设计手册625叶的例题,楼梯间的加压送风量是按压差法和风速法算出的大的那个值,而不是两者之和,这是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wgj1207
    wgj1207 沙发

    上海的规范和其他地区的是不一样的,在那里就按那里的做。
    2007-07-08 13:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你做上海的项目就按上海防排烟技术规程执行,计算风量

    你做其它地方的项目就按高层民用建筑设计防火规范执行,再等等,会有一个统一的说法的