土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多个防火分区能共用一个排烟管?

多个防火分区能共用一个排烟管?

发布于:2012-10-12 10:03:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看了很多图纸,一根排烟管笔直穿过多个防烟分区,并且该管经过的防烟分区都用它来排烟,可是考虑到着火时需要关闭其他不着火防烟分区的的防火阀,这样不会造成矛盾么?
[local]1[/local]
这个是草图 就是这个意思 我看很多图纸上面都有这样表示

[ 本帖最后由 leimiter 于 2012-10-12 16:59 编辑 ]

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 纯力工
    纯力工 沙发
    穿过防烟分区不用在主管道上加防火阀,每个排烟口是带防火阀的,哪个防烟分区内有火灾排烟口防火阀打开联动排烟机进行排烟!
    2015-01-01 09:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    水平向不建议穿过防火分区,当然一套排烟系统带几个防烟分区没有毛病。如果带几个防火分区一般不建议这么做。如果垂直带几层没有问题。可以一台风机带几个防火分区,这个正常。
    2014-12-30 09:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下车库自然通风的一点疑问

规范上明确说小于2000平米的地下车库可以自然排烟,但没有明确说可以自然通风,是否可以理解为满足自然排烟要求的车库,可以同时满足自然通风的要求?

回帖成功

经验值 +10